新疆德诚恒安消防工程有限公司
新疆安宇消防技术服务有限公司
新疆德顺久安消防设备有限公司
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 常见问题

你不知道的消防维保小知识——气体灭火系统。

所属分类:常见问题    发布时间: 2021-01-04    作者:德诚恒安
  分享到:   
二维码分享

关于消防系统都需要维护与保养,不然就不能发挥它原本的作用,就像我们开的车都需要每年定期保养,我们就应该把爱惜车这种想法用在消防设备上才能让这些消防设施更好的储存。消防设施是在发生火灾时消防员同志们必须要携带的,也就是他们在我们身边守护着我们的生命安全,我们才会有现在的美好家园,他们也是很爱惜他们每次出警时的设施才会保护好我们。那么这些消防设施该如何保养呢?下面就由新疆消防维保的小编带你来看看吧。

消防

气体灭火系统的维护保养

维修保养工作内容

1检查保养各台气体灭火控制器,测试其功能是否正常;

2检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象;

3检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常;

4定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗,加硅油润滑;

5模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作,通风空调是否停止,防火阀是否关闭,检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作,控制屏是否有放气信号,消防中心是否有信号,警铃、蜂鸣器是否动作;

6检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形,有无腐蚀、脱漆;

7检查控制气管有无变形或松脱,检查高压软管有无变形、生锈或老化;

8检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符合要求。

维修保养工作标准

1气体灭火控制器完好,控制功能正常;

2启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求;

3手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效;

4电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效;

5模拟试验时,通风空调停止,防火阀关闭,电磁阀延时动作,各项联动功能正常;

6启动瓶、药剂贮瓶完好,无变形、无腐蚀、脱漆;

7控制气管无变形、松脱,连接牢固、可靠,高压软管无变形、生锈或老化,连接稳固;

8防护区围护结构、开口符合规范要求。

维修保养工作计划

1每月检查保养各套气体灭火控制器,测试其功能是否正常;

2每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象;

3每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常;

4每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗,加硅油润滑;

5每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作,通风空调是否停止,防火阀是否关闭,检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作,控制屏是否有放气信号,消防中心是否有信号,警铃、蜂鸣器是否动作;

6每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形,有无腐蚀、脱漆;

7每周检查控制气管有无变形或松脱,检查高压软管有无变形、生锈或老化;

8每月检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符合要求。

看完上述你知道那些消防员同志们是怎样每次保养他们的“武器”了吗?从小我们接受的教育就是有困难找警察,这种思想也是在我们的脑海里根深蒂固,而救火当然是找消防员“叔叔”们,遇到其他困难也可以找消防员叔叔们,但是不要打扰他们的工作哦。如果你还有关于消防方面不懂的,有疑问欢迎咨询新疆消防维保的小编哦。